消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

纠结的高、中、低压细水雾灭火系统!

发布时间:2025-01-10 10:25消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:本文讲述高压、中压、低压细水雾概念,解答大家常见的疑问!文末附视频分解!

很多朋友一直在纠结中:

1、为什么我们平常很少看到使用低压和中压细水雾灭火系统呢?

2、按照国家规范,管网工作压力≥3.50MPa就属于高压细水雾灭火系统,为什么大部分细水雾产品的工作压力都在10MPa以上?

针对上述疑问,本文解读如下:

一、高压、中压、低压细水雾灭火系统的分类

关于高压、中压、低压细水雾灭火系统,国家规范、产品应用以及人们的常规概念都存在较大的区别。按细水雾管网中流动介质(水)的工作压力分类,细水雾灭火系统可以分为:(4.1.3

1、低压细水雾灭火系统:P<1.20MPa

2、中压细水雾灭火系统:

      1.20MPa≤P<3.50MPa

3、高压细水雾灭火系统: P≥3.50MPa

二、为什么我们平常很少看到使用低压和中压细水雾灭火系统呢?

我们先讲解低压细水雾灭火系统:

1、低压细水雾灭火系统的工作压力小于1.2MPa,常规的消防离心泵组就可以满足要求,低压细水雾灭火系统类似于水喷雾灭火系统,只是管道要求采用奥氏体不锈钢钢管,喷头结构也有所区别(比如更细的喷射孔径)。

2、低压细水雾灭火系统的雾滴粒径相对较大,喷头的流量系数较高,需要较多的用水量,水渍影响也大,因此低压细水雾灭火系统一般是应用在柴油发电机房、油浸变压器、电缆隧道、电缆夹层、燃油锅炉房等水喷雾常用的部位。

3、低压细水雾灭火系统的保护对象和水喷雾灭火系统区别不大,也需要较多的用水量,但低压细水雾的管网和喷头的成本要高出水喷雾很多,尤其是喷头对水质要求高,日后的运行维护成本也高,因此,人们一般不会选择低压细水雾灭火系统。

我们再看中压细水雾灭火系统:

1、中压细水雾灭火系统的工作压力介于1.20MPa和3.50MPa之间,通常情况下,大于2.0MPa的泵组会使用柱塞泵,柱塞泵的采购和维护成本要比离心泵高。

2、中压细水雾的雾滴粒径有所降低,但还是不能达到理想的效果,因此中压细水雾同样得不到广泛的应用。

中压细水雾灭火系统的适用范围见下表,其中的大部份情况也是可以用水喷雾系统代替的。(3.4.4

综上所述,虽然中压和低压细水雾灭火系统的工作压力较低,但并没有实质应用空间。很多的高压、中压、低压细水雾灭火系统的应用场所,如果对水渍损失的要求不是太高,都可以用更经济实用的水喷雾灭火系统代替。

三、按照国家规范,管网工作压力≥3.50MPa就属于高压细水雾灭火系统,但目前细水雾产品的工作压力大部分都在10MPa以上,是什么原因呢?

大量实验数据表明,采用合适的细水雾喷头,水在10MPa工作压力下,经喷头喷出并在喷头轴线下方1.0m处的平面上形成的水雾滴粒径可以达到:Dv0.50不大于65µm,Dv0.99不大于100µm。

实际上,只有更细的微水雾滴才能产生更高的灭火效率,喷头流量系数低,水渍损失小,可以用于计算机房、档案室、文物库等较高要求的场所。3.4.4

因此,我们目前使用的细水雾灭火系统,大部分都是喷头工作压力不小于10MPa的高压细水雾灭火系统。

 

三、参考专题:细水雾灭火系统!(点击进入)

附:视频分解

 

纠结的高、中、低压细水雾

 

开式细水雾灭火系统-灭火演示(3D)

闭式细水雾灭系统-灭火演示(3D)

 

 


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

纠结的高、中、低压细水雾灭火系统!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读