全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
多线盘手动启动消防泵
尊敬的石老师,您好!多线盘手动启动喷淋泵和消火栓泵,水泵控制柜处于手动状态或者自动状态时,是否应均能启动消防泵?在现场检测其控制功能时,有两种不同的意见:施工方的意见是依据现场经验不能启动;检测人员及验收人员的意见是按规范要求:GB50084第11.0.4规定消防控制室(盘)远程控制消防泵的启动;GB50116-2013第4.1.4条文说明多线盘应直接连接控制柜,第4.3.2条明确消火栓泵控制柜(箱)的启、停按钮用专线直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制消火栓泵的启动和停止,而水泵控制柜的手动启停功能不应受控制柜手动或自动的状态的影响。故检测及验收人员的意见是应能启动。针对这两种不同意见,请石老师予以明示,以便于更好的理解和执行规范,提高消防服务质量。谢谢
牛丫头消防课堂 2025-07-12 17:19 0 赞
0 踩 [回复] 举报
你找个电气专业的看看《火灾自动报警系统设计规范》图集对应消火栓泵的控制就知道了。不管水泵控制柜手自动状态,多线盘都能控制。
我人微言轻,说服不了其他人。希望您的回复能改变他们对规范的理解!谢谢您的解答