消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

请各位专家帮我看看这个图纸疏散,总感觉不对,但又不知道哪里不对。谢谢指教。

风中飞尘 | 2025-08-05 10:55
请写下您的回答回答

回答 | 7

Luo 2025-08-05 12:00 00 [回复]举报

上面那个区域需要往下面疏散,我认为加一个朝下面区域开的门就行了。

李勤 2025-08-05 12:55 00 [回复]举报

1.中间一个门宽度计算一下是否满足,2.门应向疏散方向开启,你是双向疏散,再开一个向下疏散的门。

牛丫头消防课堂 2025-08-05 13:24 00 [回复]举报

你的图纸中,每个档案室,只设置一个独立疏散的门,不符合要求。房间面积那么大,只有一个门疏散到安全区域,另一个联通的门出现穿套疏散。

芸芸众生 2025-08-05 16:02 00 [回复]举报

2022建筑通规实施指南    有疏散楼梯设置示意图      你这个属于疏散时要穿过着火区域才能进入疏散楼梯,只能判定为一部疏散楼梯。

风中飞尘   回复: 芸芸众生2025-08-06 09:22

谢谢,突然就明白了。

0    0 [回复]举报

风中飞尘   回复: 风中飞尘2025-08-06 09:50

老师可以指明一下,哪条规范可以证明吗?

0    0 [回复]举报

滴滴哒 2025-08-06 10:07 00 [回复]举报

个人觉得没有问题

关闭

关闭

手机APP下载