消防分机的作用

多幢建筑物设立消防分机的必要性

大音希声 | 2022-06-08 09:00
请写下您的回答回答

回答 | 2

充楞装傻 2022-06-08 09:35 20 [回复]举报

1、线路过长,信号不稳定(电压降,末端低于16V);

2、负荷过大,超过单机负荷上限;(负载过大、模块不能全部启动)。

3、设备过多,超过点位上限(3200点/1600点);

4、管理需求,有区域控制需求;(一期二期)

5、有不能、不便总线跨越的区域(避难层、河流马路等);

6、线路多,建设、维护成本超过分机;

7、甲方爹爹的喜好。


理解题:国务院为什么不管你家白菜让谁拱了?


牛疼 2022-06-13 17:19 00 [回复]举报

除了检修方便,想不出来有啥必要的。除非确实距离过远导致线路电阻过大。