消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

地下1层楼梯间

地下一层楼梯间开窗面达到多少,不用安装加压风机。

247135838 | 2022-07-06 09:36
请写下您的回答回答

回答 | 3

充楞装傻 2022-07-06 11:44 00 [回复]举报

地下楼梯与上面有防火门分割,是独立区域。

3.2.1 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0m2的可开启外窗或开口.


牛疼 2022-07-06 15:13 00 [回复]举报


至于地下一层的可开启外窗的开启,还得看你这个楼梯间能不能开的出来了。

周家斌 2022-07-17 16:45 00 [回复]举报

建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017

关闭

关闭

手机APP下载