消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     
当前位置:消防专题 > 防烟排烟系统 >

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

敞开楼梯间-是否需要设置挡烟垂壁?

发布时间:2020-12-07 21:36消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:本文认为,对于需要设置排烟设施的疏散走道,其敞开楼梯间部位应设置挡烟垂壁等设施。

 

问题由来:

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》要求,设置排烟设施的建筑内,敞开楼梯和自动扶梯穿越楼板的开口部位应设置挡烟垂壁等设施(4.2.3),让烟气在着火层及时排出,防止烟气向上层蔓延,以利人员疏散和救援。

引发疑问:

敞开楼梯间在疏散走道的开口,是否需要设置挡烟垂壁?

解答:

本文认为,本条文所述的敞开楼梯,应包括敞开楼梯间,需要设置排烟设施的疏散走道,其敞开楼梯间部位应设置挡烟垂壁或其他挡烟设施;不需要设置排烟设施的疏散走道,可不设置挡烟设施

详解如下:

一、敞开楼梯间和敞开楼梯的概念、区别:

1、敞开楼梯间,是指一面敞开,三面为实体围护结构的疏散楼梯间,对于规范允许采用敞开楼梯间的建筑,在计算防火分区时,敞开楼梯间可以不按上、下层相连通的开口考虑。

实际上,采用敞开楼梯间的建筑,可能每层作为一个防火分区,也可能上下几层作为一个防火分区。

2、敞开楼梯直接对室内开放,不能形成围合的疏散空间,可以说,不满足三面实体围护结构的楼梯,均可视为敞开楼梯。

有关敞开楼梯和敞开楼梯间的区别,参专题:敞开楼梯间&敞开楼梯-判别原则,概念、功能及应用!

3、综上可知,相对于敞开楼梯,敞开楼梯间应具备更好的防火防烟条件,《建筑防烟排烟系统技术标准4.2.3要求的防烟措施,应同时适应敞开楼梯和敞开楼梯间。

二、需要设置排烟设施的疏散走道,其敞开楼梯间部位应设置挡烟垂壁或其他挡烟设施:

根据规范要求,设置排烟系统的场所或部位,应采用挡烟垂壁、结构梁及隔墙等划分防烟分区。防烟分区不允许跨楼层,因此,对于需要设置排烟设施的疏散走道,其敞开楼梯间部位应设置挡烟垂壁等设施,以阻挡烟气向上层蔓延。

三、不需要设置排烟设施的疏散走道,可不设置挡烟设施。

不需要设置排烟设施的疏散走道,或走道长度不超20m,或为敞开式外廊。对于走道长度不超20m的建筑,通常不会有火灾自动报警系统,设置挡烟垂壁等设施有困难。对于敞开式外廊,外廊具备良好的排烟条件,也没必要在敞开楼梯间出口设置挡烟设施。

四、参考视频:

挡烟垂壁(一):概述
挡烟垂壁(二):报警联动控制
 
 

申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言! 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

敞开楼梯间-是否需要设置挡烟垂壁?
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读