商店营业厅设置在地下二层
办公建筑,地下一层与地面层之间有层高3.4米的设备夹层,消防上是否认为此夹层是普通楼层。
在有夹层的情况下,地下二层设置有商店营业厅,是否满足规范要
消防网友78337 2023-05-10 15:37 0 赞
0 踩 [回复] 举报
50016-2014(2018)
5.4.3 商店建筑、展览建筑采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层;采用四级耐火等级建筑时,应为单层。营业厅、展览厅设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层。 营业厅、展览厅不应设置在地下三层及以下楼层。地下或半地下营业厅、展览厅不应经营、储存和展示甲、乙类火灾危险性物品。
人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009
3.1.6 地下商店应符合下列规定: 1 不应经营和储存火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商品; 2 营业厅不应设置在地下三层及三层以下;
未见剖面图不好确定,从你文字表述来看,你表述的地下二层应该实际是地下三层,应该是禁止设置商店的。
收到,感谢您的回复