洁净车间喷淋安装

洁净车间下喷,喷淋为什么要求需要登高后再翻湾下垂安装喷淋头,为什么不可以直接三通朝下直接安装喷淋?有什么规范吗?


古德 | 2023-05-09 21:54
请写下您的回答回答

回答 | 2

陈曲 2023-05-10 09:22 00 [回复]举报

基本要求 洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm~150mm

如果没有吊顶 可能直立型喷头即三通朝上更合适 如果有吊顶三通朝下比较合适 这样翻弯的不太常见 弯太多影响水头

另外如果有吊顶 危险程度也不是太大采用消防洒水软管连接也是比较好的选择

消防网友78337 2023-05-10 15:31 00 [回复]举报

根据你的说法,应该是原土建设计时,无吊顶之类,先设置的是直立上喷,改洁净车间后,为方便安装,不动主管,施工方便而如此处理。