消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

净高3米以下的空间,自然排烟窗面积该如何核算。

根据《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 》4.3.3第一条1 当设置在外墙上时,自然排烟窗(口)应在储烟仓以内,但走道、室内空间净高不大于3m的区域的自然排烟窗(口)可设置在室内净高度的1/2以上;。那是否意味3米以下的排烟窗有效面积可以按净高度1/2进行核算,还是依然要按储烟仓内面积进行计算。求大神解答下。

Felix | 2020-12-22 10:15
请写下您的回答回答

回答 | 7

刘丽波 2020-12-22 13:09 00 [回复]举报

有条件时尽量按储烟仓内可开启外窗面积核算,如不满足可以算到1/2以上高度的。

PQ 2020-12-22 14:24 00 [回复]举报

可以按净高度1/2进行核算,根据烟规4.6.9不大于3米区域,最小清晰高度也可以按不小于净高1/2来控制。

小马 2020-12-22 17:51 00 [回复]举报

我这边有个审图的是按照3米以下要设置在1.5米以上这样搞的

刘丽波 2020-12-23 07:29 00 [回复]举报

排烟窗可以按1/2以上可开启面积计算,但储烟仓底,尤其是加挡烟垂壁的情况,储烟仓底距地至少需要2米,对于净高小于等于3米的情况,无法做到1/2以上全部都是储烟仓。

小学生 2020-12-23 23:05 10 [回复]举报

排烟窗按1/2计算,储烟仓满足净高的20%就可以。


潘天坤 2024-06-18 15:56 00 [回复]举报

空间净高不大于3米的区域,在空间净高二分之一即有效

李勤 2025-06-19 08:02 00 [回复]举报

3米以下的由于净空高度低,可按1/2进行考虑。

关闭

关闭

手机APP下载