消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

消防审验小百科|(十三)室内消火栓系统

发布于:2024-01-22 14:40

室内消火栓是消防灭火设施中最常见也是最重要的成员之一。室内消火栓系统则是由室内消火栓、消防水泵、稳压泵、管网、水泵接合器等组成的灭火系统。它通过平时自动保压、使用时手动操作、出水后自动启泵的方式保证其灭火的有效性和可靠性。室内消火栓系统作为消防灭火设施中的重要组成部分,是消防审验过程中重点检查的对象。

▲室内消火栓系统


一、系统组成

室内消火栓系统可以分为五个部分:稳压系统、供水系统、配水管网、室内消火栓、水泵结合器。 

1.稳定系统由高位水箱、稳压泵、气压水罐等组成。

▲稳压系统

2.供水系统由消防水池、消防水泵、控制柜、压力开关、流量开关等组成。

▲供水系统

3.配水管网包括管道及各类阀门、接头等。

4.室内消火栓由消火栓箱、消火栓头、水枪、水带、消火栓按钮等组成。

▲室内消火栓

5.水泵接合器则可以简单理解为注射器,即通过消防车向消火栓系统管网内注入有压水的一个接口。

▲水泵接合器

不过,消火栓系统在不同场所会有不同类型,消火栓系统的组成部分也会有所差别,本文仅例举最常见的类型。


二、系统原理

在我们南方,室内消火栓系统多为湿式系统,准工作状态下管网内充满有压水。当管网出现一定压降时,稳定系统中的高位水箱通过稳压泵向管网自动补水补压,确保室内消火栓系统随时处于有水有压的状态。当火灾发生时,灭火人员打开室内消火栓灭火,此时压力开关探测到管网内水压大幅度下降或流量开关探测到管道内水流快速波动,压力开关或流量开关自动启动消防水泵,通过消防水泵向管网内输送大量有压水,为灭火人员提供源源不断的水源。当因消防水池的水用完或因其他原因导致消火栓系统管网供水不足时,消防员可通过连接消防车与水泵接合器,向消火栓系统管道内注入有压水,从而确保消火栓系统持续灭火。


三、系统分类

室内消火栓系统的分类方式有多种,如:

1.根据准工作状态下管网内是否有水可分为湿式系统和干式系统。

2.根据供水压力可分为常高压系统、临高压系统和低压系统。

3.根据管网结构可分为环状供水和枝状供水。


四、室内消火栓系统验收过程中常见问题

1.水泵扬程过大或流量过小,与设计不符。

2.水泵反转,特别是备电错相反转。

3.水泵控制柜防护等级不符合要求。

4.水泵吸水管上的变径接头未采用偏心异径管管顶平接。

▲错误做法1:采用同心异径接头

▲错误做法2:偏心异径采用管底平接

▲正确做法:偏心异径采用管顶平接

5.水泵接合器系统标识错误(室内消火栓与喷淋的系统标识错乱)

6.消火栓栓头型号与设计不符。例如设计为减压稳压型,现场安装为普通型;又如设计为SNW65-III型,现场安装为SNW65-I型。

▲消火栓型号规格示例

7.装修工程为了美观装饰使得消火栓箱门难以开启,箱门四周的装修材料颜色未与箱门的颜色有明显区别。

▲箱门无开启装置且无明显标识

8.屋面试验栓放水测试,消防水泵无法自动启泵。

9.系统中的压力开关、流量开关、泄压阀等未根据设计要求设置参数。

本文转自公众号“漳州市住建局”



请写下您的评论评论
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
输入一些内容
字符数: 0
单词数: 0


评论 | 0
推荐问答

关闭

关闭

手机APP下载