水泵接合器设置场所

建筑防火通用规范在公告中并没有废止消防给水及消火栓系统技术规范中的条文,两本规范以谁为主?比如水泵接合器设置场所,5.4.1 下列场所的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器:
1 高层民用建筑;
2 设有消防给水的住宅、超过五层的其他多层民用建筑;
3 超过2层或建筑面积大于10000m2的地下或半地下建筑(室)、室内消火栓设计流量大于10L/s平战结合的人防工程;
4 高层工业建筑和超过四层的多层工业建筑;
5 城市交通隧道。
5.4.2 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统,均应设置消防水泵接合器。
8.1.12 下列建筑应设置与室内消火栓等水灭火系统供水管网直接连接的消防水泵接合器,且消防水泵接合器应位于室外便于消防车向室内消防给水管网安全供水的位置:
1 设置自动喷水、水喷雾、泡沫或固定消防炮灭火系统的建筑;
2 6层及以上并设置室内消火栓系统的民用建筑;
3 5层及以上并设置室内消火栓系统的厂房;
4 5层及以上并设置室内消火栓系统的仓库;
5 室内消火栓设计流量大于10L/s且平时使用的人民防空工程;
6 地铁工程中设置室内消火栓系统的建筑或场所;
7 设置室内消火栓系统的交通隧道;
8 设置室内消火栓系统的地下、半地下汽车库和5层及以上的汽车库;
9 设置室内消火栓系统,建筑面积大于10000㎡或3层及以上的其他地下、半地下建筑(室)。

鹏程亿里 | 2024-02-06 00:42
请写下您的回答回答
输入一些内容
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


回答 | 4

安洪全 2024-02-06 09:57 00 [回复]举报

首先,以通用规范为主,其次建议您看看这篇文章:实施原则-《建筑防火通用规范》《消防设施通用规范》 - 消防资源网-经典全集·分类汇总!(23年11月03日) (1190119.com)

周家斌 2024-02-06 13:41 00 [回复]举报

喜欢晴天 2024-02-06 15:00 00 [回复]举报

都用,哪一条规范要求严格就用哪一条

AI老倪 2024-02-06 15:24 00 [回复]举报

通规是宪法,首选满足通规,再看水消规。