电动挡烟垂壁控制问题

电动挡烟垂壁必须一对一控制吗?同一防烟分区的联排的挡烟垂壁是否可以设置由一个挡烟垂壁控制器控制?

糖糖0902 | 2024-04-09 14:18
请写下您的回答回答

回答 | 2

香.香 2024-05-10 14:12 00 [回复]举报

建筑防烟排烟系统技术标准中关于排烟系统的系统控制中明确提到,活动挡烟垂壁应有自报系统自动和现场手动控制功能,当火灾确认后,自报系统应在15秒内联动相应防烟分区的全部挡烟垂壁,60秒内开启到位。你说的一对一控制是现场的手动控制,测试某个垂壁的功能的,就像防火卷帘一样

潘天坤 2024-06-17 10:56 00 [回复]举报

烟规GB51251对于活动挡烟垂壁的手动操作按钮有一些要求:活动挡烟垂壁的手动操作按钮应固定安装在距楼地面1.3m~1.5m之间便于操作、明显可见处
如果能够满足固定安装、安装高度距楼地面1.3m~1.5m之间、便于操作、明显可见处,应该就可以
规范没有提到一个控制多个还是一对一控制,不过如果从型式检报告提出有些活动挡烟垂壁未配备操作装置与报告不符,可能不太好闭合