香.香 2024-05-24 12:58 0 赞
0 踩 [回复] 举报
气体灭火系统不像水灭火系统,气体毕竟贵。要检测到气体或液体压力需要其来到压力表,而压力表的密封性是有一定泄露的,我们在测气体系统的压力时要用工具拧松压力表前的螺丝,压力表才能测试其压力。完后还得拧紧螺丝防止气体从压力表接口或压力表处泄露。
资源网小助理 2024-05-24 16:41 0 赞
0 踩 [回复] 举报
七氟丙烷、IG541的灭火剂瓶组和启动瓶组,一般采用压力表对其进行检漏。
根据《气体灭火系统及部件》GB 25972-2010 、《柜式气体灭火装置》GB 16670-2006等气体灭火系统产品规范的规定,压力表的标度盘应有零位、贮存压力、最大工作压力、最小工作压力和测量范围上限位置的刻度和数字标志。度盘的最大工作压力与最小工作压力范围用绿色表示,零位至最小工作压力范围、最大工作压力至测量上限范围用红色表示。
现阶段,这些压力表一般间接测压组件结构,压力表连接处的压力释放开关日常处于密封状态,以降低设备低泄漏风险。
压力表处于高压状态,长期可能存在缓慢泄漏情况,一段时间后压力表指示的压力可能降低,这并不表示瓶组压力不足,此时仅仅是压力表内的压力已释放,与瓶组内在压力无关。
瓶组压力需定期检测。可以按产品说明书操作,打开压力调节螺母进行压力检测,压力表指针显示在对应绿区说明瓶组压力正常。检测瓶组压力后,应关闭压力调节螺母,防止设备泄漏。
附视频:怎样检查钢瓶压力(3D)