消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

LHH2737

暂无说说

粉丝:1 关注:0
关注

  • 请教一下各位,一类高层办公楼,有一些普通房间类似清洁间,房间的轻钢龙骨石膏板隔断可以不到顶吗
    发表评论: 可以,只要规范没有规定需要防火分隔的房间隔墙都可以不到顶但是很多审图专家认为,过道两侧的隔墙也要到顶(个人不同意)

    0 0 2025-03-13 09:24

  • 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)8.5.4的条文实例
    发表评论: 多个小于50m2的无窗房间合计面积大于200m2时,要设置排烟设施通规8.2.5 :建筑中下列经常有人停留或可燃物较多且无可开启外窗的房间或区域应设置排烟设施:1 建筑面积大于50m2的房间; 2 房间的建筑面积不大于50m2,总建筑面积大于200m2的区域。(条文解释:本条规定了各类建筑中无可开启外窗的房间设置排烟设施的基本要求。这些建筑包括工业与民用建筑、独立的地下和半地下工业与民用建筑、平时使用的人民防空工程、地铁车站、隧道工程的辅助用房、城市综合管廊工程的辅助用房等。)内部隔墙开窗但房间无外窗时,对于排烟设计算无窗房间,对于装饰装修可以按有窗房间考虑

    1 0 2025-03-10 13:58

  • 一类高层上面办公,下面有酒店,桌球,KTV,商业等,是否有规范要求明确要求下面各层疏散楼梯独立设置,电梯门洞封死?酒店电梯是否可以与办公共用?
    发表评论: 办公和商业合建,分别布置在不同楼层时可以共用一部疏散楼梯,布置在同一层时则不行;办公建筑设计标准 JGJ/T67-2019 5.0.2 办公综合楼内办公部分的安全出口不应与同一楼层内对外营业的商场、营业厅、娱乐、餐饮等人员密集场所的安全出口共用。

    1 0 2025-03-10 09:33

  • 歌舞娱乐放映游艺场所里大于50坪的房间疏散门,有没有间距要求
    发表评论: 建筑设计防火规范GB 50016-2014(2018年版)第5.5.2条: 建筑内的安全出口和疏散门应分散布置,且建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层、每个住宅单元每层相邻两个安全出口以及每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m。

    0 0 2025-03-08 11:04

  • 地下汽车库的防火分区内的电动汽车充电单元
    发表评论: 火灾自动报警系统设计规范GB 50116-2013第4.6.3条,条文解释:地下车库车辆通道上设置的防火卷帘也应按疏散通道上设置的防火卷帘的设置要求设置。

    0 0 2025-03-08 11:03

  • 住宅建筑楼梯间首层外门疏散净宽度
    发表评论: 之前审图有遇到过这个问题,最后在门窗表中明确“子母门不得有固定插销”,审图才过的

    0 1 2025-03-07 16:07

  • 歌舞娱乐游艺放映场所设置问题
    发表评论: 不能设置在住宅里,但是可以设置在住宅底层的商业裙房内公共娱乐场所消防安全管理规定:   公共娱乐场所不得设置在文物古建筑和博物馆、图书馆建筑内,不得毗连重要仓库或者危险物品仓库;不得在居民住宅楼内改建公共娱乐场所。   公共娱乐场所与其他建筑相毗连或者附设在其他建筑物内时,应当按照独立的防火分区设置;商住楼内的公共娱乐场所与居民住宅的安全出口应当分开设置。另外,就算没有这个条文,歌舞娱乐场所是肯定不能设置在住宅内的

    0 0 2025-03-05 11:22

  • 关于消防设施
    发表评论: 那这个确实很复杂,不过我还是认为要做喷淋的,但是你可以咨询一下当地的消防大队或者住建局,考虑到现实困难,如果商业和旅馆各种疏散完全独立设置能不能不设喷淋

    0 0 2025-03-04 10:51

  • 单位食堂属于建筑设计防火规范第5.5.19条里规定的“人员密集的公共场所”吗?
    发表评论: 不对外开放,且该单位本身不属于劳动密集型产业,就不属于人员密集场所

    0 0 2025-03-04 09:56

  • 多功能厅设计有1713座百人疏散宽度
    发表评论: 是的但要注意,如果同时具有电影院功能时,个别地标,比如浙江规定:其疏散人数应为影厅内座位数、工作人员数和候场人数之和,每层候场人数应按该层各厅平均座位数且不小于该层各厅总座位数的 20%计算。

    0 0 2025-03-04 09:50

  • 关于消防设施
    发表评论: 如果是一部分商业一部分办公可能还有争议,商业和旅馆合建超3000m2当然要设,他就是把旅馆开在了商店建筑里面。

    0 2 2025-03-04 09:48

  • 汽车库包含家用汽车吗
    发表评论: 包括,我们日常生活中习惯说的“轿车,SUV,面包车”,在法律定义上都属于小型客车

    1 0 2025-03-03 09:15

  • 请问各位专家老师,建筑设计防火规范-表4.1.6中 提到营业区的公用楼梯,这种楼梯属于什么楼梯,设置条件是什么,可以当作疏散楼梯使用吗
    发表评论: 我个人理解:商店建筑中用于人群上下层流通的营业用楼梯,我想去楼上逛逛就要走这个楼梯上去这种;在符合规范的前提下,可以是疏散楼梯,也可以不是疏散楼梯但是我也遇到过很多审图专家认为,商店建筑内的所有楼梯都参照“营业区的公用楼梯”设计

    0 0 2025-03-01 09:33

  • 请问各位专家老师,商业可以借用主楼住宅的楼梯来疏散吗?规范也没有明确说明。
    发表评论:  商店建筑设计规范 JGJ48-20145.1.4 :除为综合建筑配套服务且建筑面积小于1000m2的商店外,综合性建筑的商店部分应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃烧体楼板与建筑的其他部分隔开;商店部分的安全出口必须与建筑其他部分隔开。

    1 0 2025-03-01 09:30

  • 地下独立式消防泵房是否需要设置封闭楼梯间?
    发表评论: 要的通规第7.1.10条:   除住宅建筑套内的自用楼梯外,建筑的地下或半地下室、平时使用的人民防空工程、其他地下工程的疏散楼梯间应符合下列规定: 1 当埋深不大于10m或层数不大于2层时,应为封闭楼梯间; 2 当埋深大于10m或层数不小于3层时,应为防烟楼梯间;

    0 0 2025-03-01 09:22

  • 楼梯间前室的门可以用防火玻璃门替代吗?
    发表评论: 防火玻璃门指的是门上有一小块防火玻璃的情况,很多人想弄那种纯玻璃或者超大块玻璃的防火门,消防验收根本就不会认,想都不要想

    1 0 2025-02-24 09:51

  • 请问电影院为了营造浪漫环境在很多地方比如大厅,影厅外过道摆放设计了树,文字等是否合规
    发表评论: 不影响过道疏散宽度,燃烧性能等级符合要求,摆设在疏散路径上时不能有反光影响人员视线,不遮挡消防设施就行建筑内部装修设计防火规范GB 50222-20174.0.1 建筑内部装修不应擅自减少、改动、拆除、遮挡消防设施、疏散指示标志、安全出口、疏散出口、疏散走道和防火分区、防烟分区等。4.0.2 建筑内部消火栓箱门不应被装饰物遮掩,4.0.3 疏散走道和安全出口的顶棚、墙面不应采用影响人员安全疏散的镜面反光材料。

    2 1 2025-02-24 09:48

  • 展厅疏散问题
    发表评论: 问了下ai,ai给出的理由是展车占地面积比较大,一般一辆展车在30-40m2,所以人员密度推荐采用0.3-0.5,并举例说上海车展也是取0.3-0.5设计的,依据我是没有找到

    0 0 2025-02-22 09:38

  • 新规范里边不允许套间了么?
    发表评论: 另外补充一点,这条规范指的是所有建筑,也就是包括住宅建筑在内,住宅没有套间那是不可能的

    1 0 2025-02-21 15:09

  • 新规范里边不允许套间了么?
    发表评论: 允许套间,比如说酒店里比较高级的套间会有个客厅,然后再往里才是房间。疏散门指的是房间通向过道的门,里面那个房间通向客厅的门不属于疏散门,不违反这条规范。唯一要注意的是这种情况下,客厅和房间的面积加起来的总面积才是这个房间的建筑面积,要根据总面积来考虑疏散门和排烟设计。建筑设计防火规范条文解释5.5.8:由于在实际执行规范时,普遍认为安全出口和疏散门不易分清楚。为此,本规范在不同条文作了区分。疏散门是房间直接通向疏散走道的房门、直接开向疏散楼梯间的门(如住宅的户门)或室外的门,不包括套间内的隔间门或住宅套内的房间门;

    2 0 2025-02-21 14:58

积分
382
提问
12
回答
370

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭