如何区分水泵接合器类别
发表评论: 可通过系统图确认,一次设计本应做好永久性标识的
2022-11-08 09:17
-
消火栓可以在报警阀前接入喷淋的供水管吗
发表评论: 消火栓系统与自喷共用水泵时,可以在湿式报警阀前端接入。
2022-11-08 09:11
-
二氧化碳灭火器
发表评论: 不行,3公斤喷的流量远小于5公斤的。
2022-08-22 17:09
-
高层丙类厂房红框内设办公室可以吗?这样的格局
发表评论: 布局上没什么问题,应该注意下不同地方对厂房内附属办公的面积占比规定。
2022-08-18 17:41
-
回车场是否需要设消防标识,如果需要的话,具体根据哪条规范
发表评论: 需要标识
2022-08-16 11:01
-
封闭或防烟楼梯间内能否设置强电配电柜或消防设施控制柜?
发表评论: 不可以
2022-08-16 11:00
-
多层饭店建筑
发表评论: 5.5.13 下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间:1 医疗建筑、旅馆及类似使用功能的建筑; 2 设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑; 3 商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑; 4 6 层及以上的其他建筑。
2022-08-02 08:42
-
酒店卫生间是否需要设计消防喷淋头
发表评论: 应设置,甚至于每个蹲位都需要设置喷淋头。
2022-08-02 08:39
-
3.7.4厂房内任一点至最近安全出口距离,此安全出口可否为相邻防火分区内的安全出口?
发表评论: 优先考虑本防火分区的安全出口数量、宽度、距离是否满足要求;在不满足的情况,相邻防火分区的安全出口总净宽若有冗余,则可以通过甲级防火门来借用冗余量(借用的前提是本防火分区和相邻防火分区必须至少有1个直通室外的独立安全出口)。另外,规范中只规定了地下或半地下厂房(包括地下或半地下室),没说地上厂房。
2022-07-26 14:41
-
安全疏散通道
发表评论: 建议你看石老师专题“疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯”,东西也不多
2022-07-26 09:59
-
安全疏散门和排烟口的距离
发表评论: 无论安全出口是防火门还是普通门,排烟风口距离门口都要1.5米以上;是为了火灾情况下,人员疏散方向与烟气流方向相反,便于疏散。
2022-07-26 08:42
-
一楼商铺100平米的网吧需要几个安全出口
发表评论: 不设厅、室的小网吧整体上也是一个室,面积超了50平方米啊。不太懂你的逻辑......
2022-07-25 16:54
-
一楼商铺100平米的网吧需要几个安全出口
发表评论: 看如图
2022-07-25 16:35
-
电动汽车防火单元
发表评论: 不可以扣除。
2022-07-25 16:25
-
我们地下室有一处梁底面下方设置了喷头,这是为什么呀?是否错误
发表评论: 设计时,间距没把握好,往往这种前面一个或者后面一个距离让一下即可,完全没必要做在梁底下;一是梁净宽不会到1.2米那么宽;二主要是影响地下室空间净高。
2022-07-25 16:18
-
公共建筑首层房间直通室外安全出口的情况下,其疏散距离是如何要求的?
发表评论: 不冲突,还是按照房间至疏散门,疏散门至安全出口的标准执行。若是咖啡厅,可以直接按照室内任意一点至疏散门或安全出口的距离不大于30米来计算。
2022-07-25 15:14
-
安全通道及室内消火栓堆放杂物距离?
发表评论: 不影响紧急情况下的人员疏散即可,不影响消火栓门的开闭,取水,就行。
2022-07-25 14:54
-
网吧安全出口
发表评论: 网吧属于歌舞娱乐场所,只有面积小于50平方米时,才可以只设置一个安全出口。
2022-07-25 14:45
-
一楼商铺100平米的网吧需要几个安全出口
发表评论: 这两条你都满足不了,必须设置两个疏散门。
2022-07-25 14:20
-
三层商业网点原建筑没有自动喷水灭火系统,对其中的一个网点进行消防设计时该网点按归范要求不需要自动喷水灭火系统,还要考虑整个建筑吗
发表评论: 商业服务网点的消防设计,是否需要自喷系统应综合考虑整栋建筑的属性。