消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

请问图集12J609《防火门窗》中的防火门为什么都没有门槛?

工业建筑电气房间建筑图中防火门设计为:参见12J609-GFM-0921(乙级防火门),请教一下图集中的门都没有门槛(下框)吗?现在业主提出门下部与地面间的缝隙对防烟有影响,如果设门槛行不行?

sen | 2025-03-18 09:12
请写下您的回答回答
输入一些内容
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


回答 | 11

wetom 2025-03-18 13:53 00 [回复]举报

防火门有没有门槛规范并没有明确的规定,但人密场所明确不应设门槛,所以常见的以无门槛居多。至于工业建筑的电气房间,个人理解设门槛也无妨。

sen   回复: wetom2025-03-19 16:55

电气房间一般无人值守,如果不设门槛,电气设备房间机械排烟失效,有害烟气会不会从门下缝隙迅速扩散到疏散通道呢?

0    0 [回复]举报

wetom   回复: sen2025-03-21 08:54

电气房间可以设门槛的,并且门下边也会粘贴的膨胀密封条的。

0    0 [回复]举报

EHS专家-DL 2025-03-18 15:20 00 [回复]举报

GFM-0921乙级防火门属于钢质平板防火门,图集中此类门型的安装节点图未标注门槛结构,主要依赖门框与地面配合实现密闭‌。根据12J609图集,钢质防火门(GFM型号)的构造图中未明确包含门槛(下框)设计,其默认安装方式为‌无门槛‌,门扇底部与地面之间通过密封条实现缝隙控制‌。

图集要求防火门需满足‌耐火完整性‌和‌防烟性能‌,门扇底部与地面的缝隙应≤3mm,并采用耐高温密封条填充,确保高温下不脱落、不变形‌。若现有缝隙超标(如因地面不平整导致),即使无门槛优先通过调整门框安装或增加密封措施解决‌。


12J609图集未禁止增设门槛,疏散通道上防火门需确保门槛高度符合《建筑防火通用规范》(GB 55037-2022)要求,即‌门槛高度不宜超过45mm‌,避免影响人员疏散‌。增设门槛后,门扇底部与门槛的缝隙仍需满足≤3mm,并采用防火密封胶或膨胀密封条处理‌。施工后需通过‌烟雾渗透测试‌,确认门槛与门扇、地面的密闭性符合规范‌要求就更好。

老李不老   回复: EHS专家-DL2025-03-19 10:02

请教:“门槛高度不宜超过45mm‌”的出处在哪里,谢谢

0    0 [回复]举报

EHS专家-DL   回复: 老李不老2025-03-19 10:24

您好,普通民用建筑门槛高度无统一限值,45mm可能是‌施工经验值或地方性技术指引。地龙厚度(25mm)、地板厚度(18mm)及防潮垫(2mm)的总预留高度为‌45mm‌‌,“45mm”作为门槛高度上限的参考值。

0    0 [回复]举报

sen   回复: EHS专家-DL2025-03-19 16:51

非常感谢您的详细解答!

规范和图集没要求门扇底部与地面的间隙采取什么措施,但间隙大小规范和图集要求不一致,《防火门》是9mm,图集是5mm,是否9mm以下都能满足防排烟呢?毕竟烟气都是向上去的。请教一下烟雾渗透测试是哪个规范,或者有具体做法吗?

0    0 [回复]举报

EHS专家-DL   回复: sen2025-03-19 17:38

您可以参考《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)中防烟排烟系统的耐火极限判定需通过‌烟雾渗透测试‌验证,测试方法需符合《通风管道耐火试验方法》(GB/T 17428-2009)‌:通过模拟火灾环境,在风管内释放烟雾并观察其渗透情况,记录烟气扩散路径和泄漏点‌。


具体做法参考如下:

步骤1:系统准备‌清理测试区域,确保无杂物堵塞;关闭无关通风设备,仅保留被测防烟排烟系统‌。‌

步骤2:烟雾释放‌使用烟雾弹或烟雾发生器在风管内部或建筑特定区域(如火灾模拟点)释放烟雾‌;控制烟雾浓度及释放速度,模拟真实火灾场景‌。‌

步骤3:渗透观察‌通过目视或内窥镜检测烟道壁的烟雾渗透路径‌;记录泄漏位置、烟雾扩散范围及时间‌。‌

步骤4:结果判定‌符合标准:无烟雾穿透防烟隔离结构或风管接缝‌;不符合标准:需修复泄漏点并复测‌。


另外有个《烟气检测标准》HJ/T 75-2007有细化的烟气成分及浓度监测要求‌供您参考。

0    0 [回复]举报

sen   回复: EHS专家-DL2025-03-24 22:03

非常感谢!

0    0 [回复]举报

重庆消防 2025-03-20 09:39 00 [回复]举报

规范未明文规定除疏散门之外对的门是否应设门槛。

一般来说,设备用房包含电气设备间需要设置门槛防烟,对普通房间则无要求。

sen   回复: 重庆消防2025-03-24 22:03

非常感谢!

0    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载