  • 吊顶与烟感
    发表评论: 密闭吊顶吗,一般如果吊顶内有可燃物的话需要设置的

    0 0 2025-06-24 10:37

  • 设备管道层
    发表评论: 管廊层是建筑的一部分,同样要满足防火规范要求

    0 1 2025-06-24 10:11

  • 执行机构是否要硬拉线至排烟风机柜
    发表评论: 加压送风机、排烟风机、补风机应具有现场手动启动、与火灾自动报警系统联动启动和在消防控制室手动启动的功能。

    0 0 2025-06-24 09:33

  • 消防泵房柴油泵排烟是否需要通往户外
    发表评论: 有毒气体,需要的

    0 0 2025-06-24 09:08

  • 现场安装的输入/输出模块需要做防火保护措施有那些?
    发表评论: 可以看看《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019。同一报警区内的模块宜集中安装在金属箱内,不应安装在配电柜、箱、控制柜内线路暗敷时,应敷设在不燃结构内,且保护层厚度不应小于30mm。明敷时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或金属封闭线槽保护交流供电和36V以上直流供电的消防用电设备的金属外壳应有接地保护,其接地线应与电气保护接地干线(PE)相连接

    0 0 2025-06-24 08:23

  • 稳压泵的稳压压力
    发表评论: 系统最不利点高度和水泵出口高度正常是不一样的,静压怎么会一样?

    0 0 2025-06-23 14:49

  • 办公室内的研发和生产
    发表评论: 一般土地性质的规划的时候就定了,比如这块地是用于办公用途,研发是可以的

    0 0 2025-06-23 14:44

  • 住宅楼下超市,建面260平米左右,被认定有重大火灾隐患!
    发表评论: 问题1:商业服务网点中的商店,面积大于200平米需要两个安全出口问题2:是的,出口数量不足,是重大火灾隐患的判定因素,如果该场所是人员密集场所,没有自动喷水灭火系统也是综合判定因素问题3:安全出口数量不足,符合直接判定要素,应直接判定为重大火灾隐患

    0 0 2025-06-23 14:41

  • 消火栓设置位置
    发表评论: 不合理,消火栓应设置在易于取用和便于火灾扑救位置

    0 0 2025-06-23 14:31

  • 扇形喷头的规格型号
    发表评论: 是的

    0 0 2025-06-23 10:18

  • 固定消防炮
    发表评论: 不同产品不一样,这个要看具体产品的工作压力

    0 0 2025-06-23 10:15

  • 公共建筑车库例如办公楼车库是否可以安装燃气管道?
    发表评论: 没有明确规范,但车库不建议安装燃气管道,太危险了,车库存在易燃物,且电气设备多,通风条件差,人员车辆流动频繁。一类高层办公楼可以设置燃气管道,建议设置在靠外墙处,万一泄漏了方便扩散到室外;燃气管道不得穿过卧室、易燃易爆物品仓库、配电间、变电室、电梯井、电缆(井)沟、烟道、进风道和垃圾道等场所;燃气引入管不得敷设在卫生间、易燃或易爆品的仓库、有腐蚀性介质的房间、发电间、配电间、变电室、不使用燃气的空调机房、通风机房、计算机房、电缆沟、暖气沟、烟道和进风道、垃圾道等地方

    0 0 2025-06-23 09:15

  • 区域火灾报警系统的用电负荷
    发表评论: 一级负荷

    0 0 2025-06-23 08:52

  • 雨淋阀防误喷
    发表评论: 可以增加探测器类型,如火焰探测;或者加系统改为预作用系统,或者简单的,在皮带上面加个罩子。

    1 1 2025-06-20 14:04

  • 原商业建筑,现部分改成银行网点,建筑类别按什么来算
    发表评论: 银行也算商业建筑,就是有一些特殊要求,如安全方面

    0 0 2025-06-20 13:57

  • 支吊架设置问题
    发表评论: 可以的,防晃支架可代替普通支架,基本是上位关系。抗震支架也能代替防晃支架,可以看建筑机电工程抗震设计规范的4.1.2条 管段设置抗震支架与防晃支架重合处,可只设抗震支承

    1 0 2025-06-20 13:04

  • 自动消防炮阀门问题
    发表评论: 怎么能没有报警系统呢?需与报警系统联动的自动灭火系统必须设置报警系统,违规了

    1 0 2025-06-20 12:54

  • 装置区的本质安全型线路连接的消防设施需不需要增设防爆挠管
    发表评论: 有的,爆炸危险环境电力装置设计规范的5.4.1条

    0 0 2025-06-20 12:51

  • 常闭式排烟口
    发表评论: 只要求必须有现场手动开启方式,未规定远程控制

    0 0 2025-06-20 12:45

  • 喷头距离墙体这么近行不行
    发表评论: 可以的,但不建议这么近

    0 0 2025-06-20 12:19