全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
建筑地下室只有消防水泵房与生活水泵房,无其他任何房间,从地下到地面有一个直通室外的楼梯间,请问水泵房通风可以从楼梯间开风口送风吗
建筑地下室只有消防水泵房与生活水泵房,无其他任何房间,从地下到地面有一个直通室外的楼梯间,请问水泵房通风可以从楼梯间开风口送风吗
EHS专家-DL 2025-03-28 17:22 0 赞
0 踩 [回复] 举报
根据现行消防规范要求,水泵房通风不可直接从直通室外的楼梯间开设风口送风,主要原因如下:
一、疏散通道的独立性要求
疏散楼梯间必须保持防火分隔完整性
根据《建筑设计防火规范》要求,疏散楼梯间作为人员逃生通道,其围护结构需保证耐火极限且不得开设无关洞口。若在楼梯间开设通风口,可能破坏防火分隔完整性。避免烟气及火势蔓延风险
楼梯间需具备防烟功能,若与水泵房通风系统连通,火灾时可能通过通风管道将烟气引入疏散通道,威胁人员安全逃生。
二、水泵房通风系统的独立设置要求
需设置专用通风系统
水泵房(尤其是消防水泵房)应设置独立机械通风系统,且通风管道应直接通向室外,不得与其他区域(包括楼梯间)共用通风路径。防火阀与耐火管道的配置
通风管道穿越防火分区或重要区域时,应设置防火阀(如70℃熔断关闭),且管道材料及穿墙构造需满足耐火极限要求。
三、具体规范依据
- 疏散楼梯间内不得设置除疏散门外的其他开口,且其围护结构耐火极限不低于2小时。
- 消防水泵房通风系统需独立设置,并与建筑其他通风系统隔离,确保火灾时不影响疏散通道安全。
综上,水泵房通风必须通过独立管道直通室外,不可利用楼梯间作为送风通道。