EHS专家-DL 2025-05-12 09:26 0 赞
0 踩 [回复] 举报
《建筑消防设施的维护管理 GB25201-2010》5.2 消防控制室值班时间和人员应符合以下要求:c) 正常工作状态下,不应将自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态 。其他消防设施及其相关设备如设置在手动状态时,应有在火灾情况下迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。
潘天坤 2025-05-12 10:28 0 赞
0 踩 [回复] 举报
首先检修等情况,肯定可以将设备设置在手动状态,但一般来说火灾确认后应保证各消防系统处于自动状态
灭火系统和其他联动控制设备处(消防水泵、消防风机等控制柜)一般要处于自动状态,这些场所一般无人24小时值守,如果设置在手动状态可能无法很快切换到自动状态
设置报警主机的场所一般有人24小时值班,保证火灾确认后,值班人员应立即确认火灾报警联动控制开关处于自动状态即可
牛丫头消防课堂 2025-05-15 14:42 0 赞
0 踩 [回复] 举报
没要求必须自动,依据是《消防控制室通用技术要求》,一旦发生火灾,值班人员应立即确认火灾报警联动控制开关处于自动状态。也就是说,值班人员在手动位置的时候抓紧时间转到自动状态,是符合要求。
4.2.1 消防控制室管理应符合下列要求:
a) 应实行每日24 h专人值班制度,每班不应少于2人,值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书;
b) 消防设施日常维护管理应符合GB 25201的要求;
c) 应确保火灾自动报警系统、灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态,不得将应处于自动状态的设在手动状态;
d) 应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足,确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜启动开关处于自动位置(通电状态)。
4.2.2 消防控制室的值班应急程序应符合下列要求:
a) 接到火灾警报后,值班人员应立即以最快方式确认;
b) 火灾确认后,值班人员应立即确认火灾报警联动控制开关处于自动状态,同时拨打“119”报警,报警时应说明着火单位地点、起火部位、着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话;
c) 值班人员应立即启动单位内部应急疏散和灭火预案,并同时报告单位负责人。