消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于是否设置水锤消除器

关于是否设置水锤消除器时,地下室消防泵房设有稳压罐,前面讲解时可以不用设置水锤消除器,稳压罐的出水管路至消防主管段应该设有止回阀,水锤是否还能消除,是否应该仍然增设水锤消除器。

静候余生 | 2020-12-29 23:48
请写下您的回答回答

回答 | 4

刘丽波 2020-12-30 10:23 00 [回复]举报

不需要增设水锤消除器,停泵回水时可以流入囊式气压水罐,可以缓冲一下。

静候余生   回复: jeak2020-12-31 12:54

屋顶稳压设备的出水总管上要不要设置止回阀,稳压设备图集17S205上设了,喷淋和消火栓图示上没有,如果有止回阀,那就理论上水就进入不了稳压罐,不能通过稳压罐消除水锤。

0    0 [回复]举报

刘丽波 2020-12-31 19:01 00 [回复]举报

如在稳压泵出水总管上设止回阀,需要设水锤消除器。

李勤 2025-06-19 08:26 00 [回复]举报

水锤消除器防止水锤对管网的冲击,有了气压罐气囊就能对产生的水锤进行缓冲了。规范要求的泵房有稳压罐(水箱间不可以)

关闭

关闭

手机APP下载