马先生
此人没有留下任何....
粉丝:0
关注:0
关注

-
应急灯设置数量
发表评论: 应急灯应依据使用场所、场所规定照度确定数量。一般情况下,应急灯与疏散指示设置在疏散通道上12米-20米内一组,拐角处距离拐角位置1.5米左右设置一组(应急灯及疏散指示)
2024-03-12 18:28
-
福利院需要两条消防通道吗
发表评论: 需要增设一副疏散楼梯。
2024-03-12 18:25
-
层高大于24米的二类高层,6层以下的楼梯间是否可以设置为开敞楼梯间?
发表评论: 首先要确定是工业厂房、还是民用建筑;1;厂房:高层厂房和甲乙丙类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯。2;住宅:建筑高度大于21m、不大于33m的住宅建筑应采用封闭楼梯间;当户门采用乙级防火门时,可采用敞开楼梯间。3;公共建筑:一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用防烟楼梯间。裙房和建筑高度不大于32m的二楼高层公共建筑,其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。根据你的描述,只要需要设置封闭楼梯间的建筑,就要整栋楼梯间必须要设置为封闭楼梯间。不能分上下。
2024-03-12 18:22
-
关于建筑物用途分类和消防设施设置的问题
发表评论: 8.2.1.5规定;建筑高度大于15M或体积大于10000m²的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。虽然建筑高度12m没有达到规定要求,但是体积已经达到规定要求;需要设置室内消火栓。
2024-03-12 18:02
-
关于13年以前的老规范,丙二类厂房,食品厂两万平,可以不做自动喷淋吗
发表评论: 食品厂房且非人员密集型厂房;没有强规要求一定要增设喷淋系统。
2024-03-12 17:46
-
安全出口应急照明
发表评论: 安全出口需要安装应急照明灯具吗?;需要
2024-02-24 13:32
-
公共建筑中超过20米长的走道,在不具备自然排烟条件时,是否必须设置机械排烟?
发表评论: 公共建筑中超出20m长度的疏散走道,不具备自然排烟条件时;应当设置机械排烟。
2024-02-24 12:13
-
关于《烟规》4.2.2条及图3疑问
发表评论: 吊顶耐火等级满足情况下;挡烟垂壁设置在吊顶下即可。
2024-02-24 12:11
-
一至三层的歌舞娱乐场所的排烟问题
发表评论: 1、那么应该如何设置排烟?;每个房间虽然小于50m²,但是取决于每个房间是否有自然排烟窗,如果是封闭房间,房间内也需要设置排烟口。2、在走道设置?;如果房间有自然排烟窗,排烟口只需要设置在疏散走道,如果房间是封闭式,那么就要房间设置排烟口及疏散走道也需要设置排烟口。
2024-02-24 12:09
-
造纸厂要设喷淋吗
发表评论: 1、丁类厂房;如有相关备案文件确定丁类厂房,不需要设置自喷及报警系统。只需要设置消火栓。2、二楼设置造纸厂;因改变使用性质及用途,应当重新向有关部门重新申请消防备案验收;造纸厂属于丙类,应依据使用面积(占地1500m²或总面积超过3000m²)设置自喷及报警系统。3、二楼设置造纸厂;造纸厂单独设置自喷及自动报警系统。
2024-02-24 12:03
