消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

王宇晗 消防设施操作员

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 疏散通道上的防火卷帘与防火门同时设置,防火卷帘的控制逻辑?
    发表评论: 首先得确认该处防火门是否需要借用另一防火分区进行疏散,如果本防火分区满足疏散要求,则该防火门只作用于防火分隔,上方安全出口灯就需要去除

    0 0 2025-02-17 16:54

  • 乙级玻璃一定是防火隔热玻璃吗?
    发表评论: 主要还是得看设置位置,是中庭还是走道或其他位置,要求是不一样的

    0 0 2025-01-16 20:43

  • 1㎡左右排烟口测试平均风速
    发表评论: 这不是讨论方法吗 我也不可能说没问出来活也不干了

    0 0 2024-12-30 13:09

  • 1㎡左右排烟口测试平均风速
    发表评论: 谢谢您的回复,这个规范我了解过 但是就像我上方问题中说的1㎡左右的风口是否还应该按照这个要求测试就不是很明确了

    0 0 2024-12-13 12:42

  • 猜猜这个多少年了
    发表评论: 30年左右

    0 0 2024-12-06 15:13

  • 气灭系统在手动时单点火警能触发声光报警吗
    发表评论: 您问的是防护区内的声光还是防护区外的,首个火警点位报警后是可以先联动启动防护区内的火灾声光警报器的

    0 0 2024-12-06 15:11

  • 双扇防火门顺序器遇到门禁怎么办?
    发表评论: 可以使用工字型顺序器

    1 1 2024-06-14 15:09

  • 独立建造的水泵房,需要安装防火门吗
    发表评论: 个人浅见,根据《消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014》中第5.5.12(1)条规定,独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级,故独立消防水泵房的墙体和门均采用不低于二级耐火等级的材质即可

    0 0 2024-06-04 16:10

  • 疏散指示标志灯设置
    发表评论: 收到 感谢回复,我也是平时参与验收工作时碰上的疑惑,部分验收人员与设计人员对此项规范理解不一

    0 0 2024-06-04 15:28

  • 事故风机需要消防控制嘛
    发表评论: 如果是气体灭火系统的防护区内设置的事故风机,该风管设置的电动密闭阀或防火阀是需要受消防控制的,气体灭火系统动作时,电动密闭阀或防火阀需要动作关闭

    0 0 2024-06-04 15:26

  • 排烟防火阀连锁关闭排烟风机和补风机的问题
    发表评论: 个人浅见,按照《消防设施通用规范》要求,任一排烟风机的风管设置的280°排烟防火阀动作后,均应能连锁停止该防烟分区的补风机,因为当该280°防火阀已动作时,表示火焰已经烧到了该防火阀的位置

    0 0 2024-06-04 15:23

  • 关于消防检测问题。
    发表评论: 主要还得看合同内约定的检测范围,如合同内约定只对一个建筑物内的部分楼层进行检测的话,其余部分不用管,但是这个检测报告不能用于这个建筑物整体,也就是说这个建筑物一年内还得有一次整体的消防检测

    0 0 2024-06-01 10:31

  • 消防电梯内专用电话
    发表评论: 好的,谢谢,平时我们也是这么要求的 但是就是没有明确规范说是消防分机电话,所有有时候挺被动的

    0 0 2023-12-04 16:51

1
积分
16
提问
3
回答
13
消防设施操作员

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:

从事消防检测维保工作8年

最新动态

关闭