消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

爱国者

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 楼梯间与前室正压送风
    发表评论: 7层联动时,六层前室送风口需要打开。 依据是《消防设施通用规范》(GB55036-2022)11.2.6条规定,机械加压送风系统应与火灾自动报警系统联动,并应能在防火分区内的火灾信号确认后15s内联动同时开启该防火分区的全部疏散楼梯间、该防火分区所在着火层及其相邻上下各一层疏散楼梯间及其前室或合用前室的常闭加压送风口和加压送风机 。7层着火时,6层属于着火层相邻下层,因此应开启六层的前室送风口。

    0 0 2025-07-16 08:46

  • 消防供电回路导管及桥架还需要刷防火涂料吗?
    发表评论: 金属管本身都耐火了 刷防火涂料多此一举

    0 0 2024-10-07 11:58

  • 餐饮厨房装配式冷库
    发表评论: 冷库应该按丙类仓库的规范进行设置

    0 0 2024-09-30 16:00

  • 雨淋系统用闭式喷头是否可以
    发表评论: 雨淋系统设计的初衷就是要快速大流量的灭火,用闭式喷头达不到这种效果。

    0 0 2024-09-30 15:43

  • 报警阀上的压力表、末端压力表、试验栓压力表,是否需要检验?
    发表评论: 12.2.1 消防给水及消火栓系统施工前应对采用的主要设备、系统组件、管材管件及其他设备、材料进行进场检查,并应符合下列要求:     1 主要设备、系统组件、管材管件及其他设备、材料,应符合国家现行相关产品标准的规定,并应具有出厂合格证或质量认证书;     2 消防水泵、消火栓、消防水带、消防水枪、消防软管卷盘或轻便水龙、报警阀组、电动(磁) 阀、压力开关、流量开关、消防水泵接合器、沟槽连接件等系统主要设备和组件,应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格;     3 稳压泵、气压水罐、消防水箱、自动排气阀、信号阀、止回阀、安全阀、减压阀、倒流防止器、蝶阀、闸阀、流量计、压力表、水位计等,应经相应国家产品质量监督检验中心检测合格;

    0 0 2024-09-30 15:32

  • 己烷/母液罐区(单个储罐的容量为1250m³)南侧、北侧、西侧均被管廊包围,仅有罐区东侧无管廊,该布置是否满足消防扑救要求
    发表评论: 5.2.8 一级石油库的储罐区和装卸区消防车道的宽度不应小于9m,其中路面宽度不应小于7m;覆土立式油罐和其他级别石油库的储罐区、装卸区消防车道的宽度不应小于6m,其中路面宽度不应小于4m;单罐容积大于或等于100000m³的储罐区消防车道的宽度应按现行国家标准《石油储备库设计规范》GB 50737的有关规定执行。 5.2.9 消防车道的净空高度不应小于5.0m,转弯半径不宜小于12m。 5.2.10 尽头式消防车道应设置回车场。两个路口间的消防车道长度大于300m时,应在该消防车道的中段设置回车场。 5.2.11 石油库通向公路的库外道路和车辆出入口的设计,应符合下列规定:     1 石油库应设与公路连接的库外道路,其路面宽度不应小于相应级别石油库储罐区的消防车道。     2 石油库通向库外道路的车辆出入口不应少于2处,且宜位于不同的方位。受地域、地形等条件限制时,覆土油罐区和四、五级石油库可只设1处车辆出入口。     3 储罐区的车辆出入口不应少于2处,且应位于不同的方位。受地域、地形等条件限制时,覆土油罐区和四、五级石油库的储罐区可只设1处车辆出入口。储罐区的车辆出入口宜直接通向库外道路,也可通向行政管理区或公路装卸区。

    0 0 2024-09-30 15:26

  • 关于机械排烟联动启动问题
    发表评论: 两个信号控制的叫自动启动,排烟口的启动方式是现场手动启动

    0 0 2024-09-20 17:13

1
积分
7
提问
0
回答
7

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭