住宅地下单层车库自然排烟问题
发表评论: 应该是方便对流,顶部开窗烟气自然排出,侧墙开窗 如果无对流 还是会聚集
2024-05-30 09:15
-
一个防火分区内同时设置了自动喷淋系统与自动消防炮
发表评论: 只要不是同时工作就不用
2024-05-30 09:14
-
厂房占地面积问题
发表评论: 对
2024-05-28 17:55
-
请教一下高位水箱问题
发表评论: 那就不用了
2024-05-28 15:08
-
住宅地下单层车库自然排烟问题
发表评论: 同时满足排烟口距任一点不大于30米即可,你可以把地下室这2000㎡,当做一个大空间,你这个空间有40平方米的有效开窗了,那不就很通透了
2024-05-28 15:07
-
如图所示这样这是排烟系统符合要求吗
发表评论: 就看走道长度有没有超
2024-05-28 08:38
-
住宅地下单层车库自然排烟问题
发表评论: 并不是所有地下车库都是半地下车库,有外墙可以开窗;那么只能在楼板开,地下这么多个防火分区,地面的开口会过多,地面建筑不好排布
2024-05-28 08:37
-
酒店楼层布草间、储藏室的防火门是否必须超疏散方向开启?
发表评论: 不用
2024-05-28 08:34
-
消防车道,救援场地与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木,多高算妨碍?
发表评论: 种灌木,移乔木
2024-05-27 16:22
-
关于屋顶设置消防水箱的常高压消防给水系统
发表评论: 你得建筑再挑高35m 才能满足最不利点消火栓,只有自重情况下满足要求
2024-05-27 14:32
-
关于屋顶设置消防水箱的常高压消防给水系统
发表评论: 稳压泵太小了,比如只有1L,消火栓一开,压力就无法满足了
2024-05-27 14:30
-
儿童活动场所里游乐设施的疏散问题
发表评论: 实际情况纷乱复杂,规范已经综合考虑了
2024-05-27 09:01
-
防火等级提升
发表评论: 没有依据
2024-05-27 08:36
-
关于常高压消防系统问题
发表评论: 真机智,你水箱底部得再挑高35m就够了~
2024-05-25 16:23
-
关于在内区,无法开侧墙窗的敞开楼梯间和封闭楼梯间屋面开天窗作为自然通风措施的问题
发表评论: 3.2.1 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0㎡的可开启外窗或开口;当建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2.0㎡的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于3层且布置间隔不大于3层
2024-05-25 16:20
-
【问】消防泵吸水管连接,哪个合理?
发表评论: 第一种,管顶平接图集有祥细内容
2024-05-25 14:20
-
开业前消防安全检查与住建审核验收适用规范不同怎么办?
发表评论: 按图施工 按图检测 按图验收
2024-05-24 16:19
-
七氟丙烷气瓶为何使用间接测压
发表评论: 怕压力太大 把表干坏
2024-05-24 14:40
-
【问】水流指示器灵敏度高,末端放水不报警怎么处理?
发表评论: 输出报警信号时,流量应大于15.0 L/min且小于或等于37.5 L/min; 灵敏度 属于正常范围,估计水流坏了
2024-05-24 14:38
-
新规范发布前的老建筑,安全出口只有一个,按照图纸是一个安全出口,按照新标准应两个安全出口,检查标准按老规范还是新规范?
发表评论: 按图检测
2024-05-22 17:27