
香.香
暂无说说
粉丝:2
关注:0
关注
-
关于气体灭火系统的喷嘴布置的问题
发表评论: 气体灭火系统对喷头的布置有高度和最大保护半径的要求。你所说的布置间距就和最大保护半径有关系,喷头布置越高喷洒时不易被遮挡,保护的面积就相较大一些,当喷头布置高度小于1.5米时,保护半径不宜大于4.5米,当喷头布置高度不小于1.5米时,保护半径不应大于7.5米
2024-06-03 13:00
-
关于上海市大于300m2的场所排烟计算
发表评论: 大300㎡指的是公共建筑内大300且可燃物较多的地上房间。举例划分的200㎡的防烟分区,计算排烟量的时候各自按各自的防烟分区的高度,面积等来计算且不小于规定的最小排烟量。
2024-06-03 12:09
-
厂房占地面积问题
发表评论: 《建筑设计防火规范》上对厂房的每个防火分区的最大允许占地面积是有 要求的。满足一定的条件的时候可以放宽要求,你说的对厂房的占地面积有没有要求的问题,规范没有要求。你能建好大的厂房取决于你有好大的土地可以使用
2024-05-31 16:42
-
自喷到底要不要设置这三种启泵方式?规范解释前后矛盾呀?
发表评论: 你所说的规范条文说明与规范之间的要求是不矛盾的。规范要求三者都能直接启动消防水泵,什么是直接启动,就是不需要通过联动控制器,只是通过终端模块(或直线模块)就可以启泵,它是不受联动控制器是否处于自动或手动状态的影响的。规范操作与控制上主要强调的是这个点,也就是连锁启泵。再来说条文说明,最早的时候连锁启泵只有报警阀的压力开关,通过实践发现报警阀压力开关启泵有一定的缺陷,为了更稳妥的启泵,也就是保证消防用水的安全又增加了流量开关和低压压力开关两种连锁启泵方式。当然这三者哪个启泵最快也要看他们各自的设置参数。增加的两种方式你可以理解为备份哈,因此三者都出现故障不能启泵的情况是几乎不可能发生的。这也就是为什么水泵控制柜平时应处于自动控制状态的原因。现实中是否每个项目都必须要做齐这三个启泵呢?不是的,这需要根据设计文件来施工的。连锁启泵需要做哪些,设计文件上都明明白白写的有。另外再说一点,除了这三者可以连锁启泵外,还有联动启泵,联动启泵就需要联动控制器处于自动状态。总之做弄么多种启泵方式就是为了火灾的时候能正常启泵。一切为了安全
2024-05-31 16:29
-
悬挂式的七氟丙烷灭火系统,属于什么系统
发表评论: 气体灭火系统有预制和管网,区分它们的分类就看灭火剂储瓶是否存放在防护区内,预制的就在防护区内,它喷洒时连同它自己一起都在防护区内,因此它只有自动和手动控制两种控制方式。管网类的气体灭火系统它的灭火剂储瓶是单独放在一个储瓶间内的,而储瓶间又靠近防护区,他们是两个独立的分隔间,管网灭火系统除了有自动、手动控制方式外它还有机械应急操作。根据你所描述的每个防护区内悬挂2-6只,该灭火系统属于无管网,也可以理解为预制。
2024-05-31 15:59
-
储烟仓高度大于500,与最小清晰高度大于1.6+0.1H有冲突怎么办?
发表评论: 储烟仓厚度与最小清晰高度有冲突是指什么冲突。储烟仓的厚度与房间净空高和采用的排烟方式有关系。自然排烟不小于净空高20%且不小于500mm.机械10%且500mm。走道、房间的最小清晰高度与它的净空高有关系,当不大于3米时,最小清晰高度不小于净高的1/2,若是其它区域的话才是你说的那个不小于1.6+0.1H。举个例子3米的走道、房间,自然排烟时储烟仓的厚度最小为0.6米,最小清晰高度为1.5米。0.6+1.5=2.1米有什么冲突呢?若是机械排烟则为0.5+1.5=2米。其它不大于3米的区域计算也是如此,自然时储烟仓厚度0.6米,最小清晰高度1.6+0.3=1.9米。机械时储烟仓厚度0.5米,最小清晰高度1.6+0.3=1.9米。怎么算也不觉得冲突。
2024-05-31 14:13
-
中庭排烟量计算
发表评论: 首先中庭肯定是需要设排烟设施的也是需要计算排烟量的,至于中庭回廊是否需要设置排烟设施是看中庭周围的使用性质和中庭周围是否全部设置排烟设施的。另外采取哪种排烟方式需要看建筑的使用性质和高度来决定,自然排烟和机械排烟都是排烟系统,只是采取的方式不一样而已,都是需要计算排烟量的,当然计算排烟量的方式与采用哪种排烟系统和实地的房间净空高和风速有关系。你所描述的问题,中庭周边和回廊都有自然排烟,既然是自然排烟那就需要有自然排烟窗也就需要计算窗口大小,数量等。规范要求当中庭周边有排烟系统时,中庭采用机械排烟的话排烟量应按周围防烟分区的最大排烟量的2倍且不小于十万七千m³/h确定。中庭采用自然排烟计算又不一样哈,你有个问题可能搞混了 ,自然排烟不等同于不设排烟设施。
2024-05-31 11:48
-
防火等级提升
发表评论: 建筑的耐火等级与建筑构件的燃烧性能和耐火极限有关系。判断某一建筑的耐火等级以该建筑的构件的最低耐火等级来确定,如一建筑承重墙3h,楼板1h,其它条件不考虑(比如放宽条件)单从这两个条件来判断该建筑属于2级耐火等级而不能算是1级。这个在《建筑设计防火规范》的建筑分类和耐火等级的条文说明上有说。只提升某一层的耐火等级不能当作整体建筑的耐火等级提升。始终以该建筑构件的最低等级来判断整体建筑的耐火等级哈
2024-05-27 09:59
-
稳压泵远程启停和稳压泵主备泵自动切换
发表评论: 消防给水上说稳压泵应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动启停泵压力开关或压力变送器控制,且应设就地强启停开关,没有明确要求远程启停。但是在自喷上又明确了这样一条稳压泵的启停要求可靠的自动控制,并要求其根据最不利点喷头的工作压力来调节稳压泵的启停压力。所以综上稳压泵只要求能可靠的自动启停即可,自动启停要满足规范的要求。主备泵的自动切换问题是应该要有的,稳压泵要求一用一备,目的就是为了保证可靠,虽然规范没有明说 但是我们可以参考消防水泵的相关要求。
2024-05-27 09:37
-
七氟丙烷气瓶为何使用间接测压
发表评论: 气体灭火系统不像水灭火系统,气体毕竟贵。要检测到气体或液体压力需要其来到压力表,而压力表的密封性是有一定泄露的,我们在测气体系统的压力时要用工具拧松压力表前的螺丝,压力表才能测试其压力。完后还得拧紧螺丝防止气体从压力表接口或压力表处泄露。
2024-05-24 12:58
-
一个一消工程师手上最多可以有几个项目?
发表评论: 目前只有部分省份地区有规定一个工程师不大于50万㎡,很多地方都没有要求,无限接项目
2024-05-24 12:45
-
直通室外的疏散门可以用防火玻璃门吗
发表评论: 根据你的使用场所的具体情况来考虑,电梯前室的门应采用乙级防火门,至于防火门的材质没有具体要求。
2024-05-24 10:16
-
关于常高压消防系统问题
发表评论: 高位消防水箱里面的水只能满足火灾初期的消防用水量,高位消防水箱不等同于高位消防水池。如果屋顶上设置的消防储水设施能满足火灾延续时间内的消防用水量就可采用常高压消防给水系统。但是这个水量是非常巨大的,对建筑的整体承受力也是很大的,在现实中这种设计非常少。若在每个屋顶设一个高位消防水箱,总的用水量加起来能满足火灾延续时间内的消防用水量,可以不设水泵,所以得根据建筑火灾危险性来计算消防用水量。往往都办不到,一个水池几百m³,一个水箱才几十m³。还有一种情况高层民用建筑采用高位水池供水的高压消防给水系统当储存消防用水量确有困难时,且火灾时能可靠补水时,总容水量可以做室内消防用水量的一半。
2024-05-23 10:06
-
喷淋不设高位水箱
发表评论: 采用临时高压给水系统的高层民用建筑、大两层且总建筑面积大1万的其它公共建筑应设置高位消防水箱。设不设置主要看你的建筑高度和面积,还有是否采用临时高压给水系统
2024-05-23 09:36
-
单层公共建筑的水箱容积
发表评论: 先说什么样的建筑需要设置高位水箱,高层民用建筑、大两层且总建筑面积大1万的其它公共建筑 当采用零时高压的消防给水系统应设水箱。单层没有要求应设,当然设了更好。具体做多大还得具体看建筑的使用性质,商店建筑大1万小3万的总建筑面积不小于36m³,大3万不小于50m³。若只是其它的使用性质就参考多层公共建筑不小于18m³
2024-05-15 14:55
-
消防设备能屏蔽多久
发表评论: 维修好以后,手动解除
2024-05-15 09:42
-
消防应急标志灯的间距是多少米?
发表评论: 看标志灯的大小和设置位置来确定:如果是中、小型标志灯且与疏散方向垂直间距不大于20米,若是平行不大于10米。如果是特大、大型且垂直不大于30米,平行不大于15米。标志灯的大小取决与使用空间的高度哈。另外如果你的是地下设置的保持疏散视觉连续性的标志灯的话间距不大于3米哈
2024-05-15 09:36
-
洗车车间内的烟感探测器处理
发表评论: 探测器的选型要根据使用场所的性质来考虑,洗车车间经常会产生水雾,相对湿度大肯定是不能使用感烟的,换感温,否则经常误报。建议更换探测器类型,同时还得考虑场所的净空高来选择感温探测器的型号A1、A2、B、C、D、E、F、G以及其保护面积和保护半径是否符合要求。也就是感烟换感温是否需要增设数量的问题
2024-05-11 09:55
-
排烟方式的选择
发表评论: 歌舞娱乐是否设置排烟系统看其设置的楼层,四层及以上或地下一层时需要设置排烟,当在1、2、3层时房间建筑面积大于100㎡时需要设置排烟设施。至于采用自然还是机械看建筑高度和使用性质,你这是高层公共建筑,大于50米时需要设置机械。
2024-05-10 14:20
-
电动挡烟垂壁控制问题
发表评论: 建筑防烟排烟系统技术标准中关于排烟系统的系统控制中明确提到,活动挡烟垂壁应有自报系统自动和现场手动控制功能,当火灾确认后,自报系统应在15秒内联动相应防烟分区的全部挡烟垂壁,60秒内开启到位。你说的一对一控制是现场的手动控制,测试某个垂壁的功能的,就像防火卷帘一样
2024-05-10 14:12