消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

消防网友78337

暂无说说

粉丝:4 关注:0
关注

  • 防火风管做法
    发表评论: 15K606P159

    1 3 2023-05-16 08:57

  • 关于高层建筑内同一防火分区内可以同时采用不同的疏散楼梯间形式吗?
    发表评论: 如果无防火墙或者防火卷帘之类防火分隔高层建筑和32米以下的裙房。建筑作为整体超过32米的高层建筑考虑,楼梯间均应按防烟楼梯间设置,除部分区域(大厅大堂类区)内的非疏散用敞开楼梯外。

    0 0 2023-05-10 15:42

  • 商店营业厅设置在地下二层
    发表评论: 50016-2014(2018)5.4.3 商店建筑、展览建筑采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层;采用四级耐火等级建筑时,应为单层。营业厅、展览厅设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层。    营业厅、展览厅不应设置在地下三层及以下楼层。地下或半地下营业厅、展览厅不应经营、储存和展示甲、乙类火灾危险性物品。人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009 3.1.6 地下商店应符合下列规定:     1 不应经营和储存火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商品;     2 营业厅不应设置在地下三层及三层以下;未见剖面图不好确定,从你文字表述来看,你表述的地下二层应该实际是地下三层,应该是禁止设置商店的。

    0 1 2023-05-10 15:37

  • 洁净车间喷淋安装
    发表评论: 根据你的说法,应该是原土建设计时,无吊顶之类,先设置的是直立上喷,改洁净车间后,为方便安装,不动主管,施工方便而如此处理。

    0 0 2023-05-10 15:31

  • 电梯的前室一定要设置门吗,不设置门可以吗?
    发表评论: 非消防电梯可不设置前室均需要满足GB500166.2.9  建筑内的电梯井等竖井应符合下列规定:      5 电梯层门的耐火极限不应低于1.00h,并应符合现行国家标准《电梯层门耐火试验  完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T 27903规定的完整性和隔热性要求。

    1 0 2023-05-08 08:35

  • 楼梯间自然通风,合用前室送风口的位置
    发表评论: 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-20173.1.3 建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室(除共用前室与消防电梯前室合用外)及消防电梯前室应采用自然通风系统;当不能设置自然通风系统时,应采用机械加压送风系统。防烟系统的选择,尚应符合下列规定:2 当独立前室、共用前室及合用前室的机械加压送风口设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面时,楼梯间可采用自然通风系统;当机械加压送风口未设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面时,楼梯间应采用机械加压送风系统为使住宅楼梯间自然通风,你图中情况,合用前室的机械加压送风口就设置在前室的顶部吧。

    0 0 2023-05-04 14:42

  • 高层住宅连廊户型的连廊门是否可采用普通门
    发表评论: 在GB50016-2014里对应设计图集18J811-1里P9和P187是乙级防火门,要求很明确。(2018年11月1日实施)在13J811-1改里只有6-27页里要求(2015年6月1日实施)不过13J811-1考虑的是两栋建筑。当视为一栋建筑时,也可直接取消这两㭻门,看图审是否许可。设置门的要求,具体要看图审老师的意见。

    0 0 2023-05-04 09:11

  • 最新规范标准
    发表评论: 问题不是太清楚,在所在有规范里,封闭和防烟楼梯间(不包括前室)都是只能开设置疏散门,不能设置防火卷帘。在GB50016-2014之前的规范,在防烟楼梯间室内可能设置防火卷帘进行疏散分隔,或者同时设置防火卷帘与疏散门,方便货物运输。

    0 0 2023-05-04 08:51

  • 厂房的自动喷水灭火系统设置
    发表评论: 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)8.3 自动灭火系统规范里说的就是自动灭火系统,大部分条文里说的是并宜采用自动喷水灭火系统:自动灭火系统包括自动喷水灭火系统、自动消防水炮、气体灭火系统等等固定消防炮灭火系统设计规范 GB50338-2003

    0 0 2023-04-28 10:11

  • 湿式报警阀组在准工作状态时,阀瓣上下两端的压力表相差很大(0.4MPa)是不是有问题,这可能是什么原因造成的?
    发表评论: 根据执行标准GB5135.2-2003(自动喷水灭火系统第2部分:湿式报警阀、延迟器、水力警铃)4.12压力比的条款要求:进口压力分别为0.14Mpa、0.7Mpa、1.2Mpa、1.6Mpa(适用于额定工和压力大于、等于1.6Mpa的湿式报警阀),在阀瓣组件开启过程中,阀瓣组件上下两侧压差最大时,进口压力(P1)与出口压力(P2)之比值不应大于1.16。根据这项标准要求能够换算出在不同水压时的具体压差值。如下: 进口压力(P1)进口压力(P1)/出口压力(P2)≤1.16最大压差(阀瓣开启压力) 0.14MPa P2=0.14/1.16=0.121压差=P1-P2=0.019MPa≈0.02MPa 0.7MPa P2=0.7/1.16=0.603 压差=P1-P2=0.097MPa≈0.1MPa 1.2MPa P2=1.2/1.16=1.03 压差=P1-P2=0.166MPa≈0.17MPa 湿式报警阀的额定工作压力应符合规定的系列压力等级要求,在阀瓣组件平时关闭时,即阀瓣的系统侧压力要大于等于供水侧的压力,阀瓣关闭使系统保持在准工作状态。压力表相差较大,如果不是表坏了,且是系统侧压力大于供水侧压力0.4Mpa,最大可能是供水侧稳压系统未提供稳压压力之类,或者消防泵零流量压力不足。启动稳压,消防泵补压后再观察一下。

    1 0 2023-04-28 08:41

  • 建筑类别分类问题
    发表评论: 纯住宅高层与多层分界为27米,纯住宅包括底层不大于300平方米的商业服务网点,超过300平方的商业,高度超过24米,可定义为二类高层建筑基本要求可见5.4.10 除商业服务网点外,住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,应符合下列规定:     1 住宅部分与非住宅部分之间,应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔;当为高层建筑时,应采用无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板完全分隔。建筑外墙上、下层开口之间的防火措施应符合本规范第6.2.5条的规定;     2 住宅部分与非住宅部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置;为住宅部分服务的地上车库应设置独立的疏散楼梯或安全出口,地下车库的疏散楼梯应按本规范第6.4.4条的规定进行分隔;     3 住宅部分和非住宅部分的安全疏散、防火分区和室内消防设施配置,可根据各自的建筑高度分别按照本规范有关住宅建筑和公共建筑的规定执行;该建筑的其他防火设计应根据建筑的总高度和建筑规模按本规范有关公共建筑的规定执行。

    0 0 2023-04-26 15:14

  • 消防给水系统问题?
    发表评论: 问题来源《消防设施通用规范》GB55036-2022第3.0.2条。临时高压消防给水系统的系统工作压力应考虑消防水泵吸水口的最大静压与稳压泵压力对消防水泵负荷的影响。或者说临时高压消防给水系统的最高工作压力,应在满足最不利点消防火栓等消防设施用水压力外,考虑增加其扬程,使其能克服消防水泵吸水口的最大静压与稳压泵压力对消防水泵负荷的影响。

    0 0 2023-04-26 10:13

  • 大型综合体内设置电动汽车展厅,有什么规定要求?展示数量有没有规定等等?谢谢
    发表评论: 个人认为,大量燃油车展示,应按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014 进行管理设置,少量停放,如仅仅一台或二台,可以按普通可燃商品看待。一般展示用燃油车,油箱基本是空的。电动车在静态展示时,不应配置电池包等。如果充电展示,《电动汽车分散充电设施工程技术标准》GB/T51313-2018可以参考一下。

    0 0 2023-04-26 10:05

  • 典型应用温度和最高应用温度
    发表评论: 火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013附录C 点型感温火灾探测器分类对比附录C中动作温度上、下限进行理解。

    0 0 2023-04-24 15:08

  • 厂房消防设计高镁车间、制锭车间、包芯线车间的火灾危险性是什么?
    发表评论: 没有确定的工艺流程,如何确定火灾危险性。

    0 0 2023-04-24 15:02

  • 一体式水泵房-爬梯
    发表评论: 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)5.5.5 除人员密集场所外,建筑面积不大于500m²、使用人数不超过30人且埋深不大于10m的地下或半地下建筑(室),当需要设置2个安全出口时,其中一个安全出口可利用直通室外的金属竖向梯。     除歌舞娱乐放映游艺场所外,防火分区建筑面积不大于200m²的地下或半地下设备间、防火分区建筑面积不大于50m²且经常停留人数不超过15人的其他地下或半地下建筑(室),可设置1个安全出口或1部疏散楼梯。     除本规范另有规定外,建筑面积不大于200m²的地下或半地下设备间、建筑面积不大于50m²且经常停留人数不超过15人的其他地下或半地下房间,可设置1个疏散门。6.4.6 用作丁、戊类厂房内第二安全出口的楼梯可采用金属梯,但其净宽度不应小于0.90m,倾斜角度不应大于45°。     丁、戊类高层厂房,当每层工作平台上的人数不超过2人且各层工作平台上同时工作的人数总和不超过10人时,其疏散楼梯可采用敞开楼梯或利用净宽度不小于0.90m、倾斜角度不大于60°的金属梯。综合上两条,单独的室外地埋式水泵房,爬梯直通室外是可以的,同时要注意消防水泵房防水淹和通风问题的解决。

    0 0 2023-04-24 14:57

  • 自动喷水灭火系统
    发表评论: 综合考虑应为中危险级Ⅰ级公寓属于公共建筑,不属于住宅,相关规定见GB50016另可见《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 第6.1.3(6)条24米以下的民用建筑不能都算轻危险等级,如医院、图书馆等。见《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017附录A 设置场所火灾危险等级分类。

    0 0 2023-04-24 12:05

  • 歌舞娱乐场所
    发表评论: 按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.4.9 (6)条是要求所有的门都是乙级防火门,另见《建筑防火通用规范》GB55037-2022 6.4.3(6)6.4.7(1)也是这样的要求。从目的上来说,歌舞娱乐场所每个房间都是独立的防火单元,从而提高场所的安全性。

    1 0 2023-04-24 11:58

  • 室内消火栓直接从市政管网取水
    发表评论: 基础要求是两路市政管网供水,满足流量及栓口扬程要求。换一种说法是不设置消防水池。消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-20144.3.1 符合下列规定之一时,应设置消防水池:     1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;     2 当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时;     3 市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。有消防水池就有消防水泵。

    1 1 2023-04-24 11:50

  • 排烟管道设计问题
    发表评论: 应该是可以的,但是还是以三通为好,各分排烟管上一般都有排烟防火阀,地下车库内的排烟管采用四通,规范没有条文禁止。气体灭火系统设计规范 GB50370-2005 3.1.11 管网上不应采用四通管件进行分流。消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 12.3.12 沟槽连接件(卡箍)连接应符合下列规定:     5 机械三通连接时,应检查机械三通与孔洞的间隙,各部位应均匀,然后再紧固到位;机械三通开孔间距不应小于1m,机械四通开孔间距不应小于2m;机械三通、机械四通连接时支管的直径应满足表12.3.12的规定,当主管与支管连接不符合表 12.3.12时应采用沟槽式三通、四通管件连接;考虑气体灭火系统压力是兆帕级,消防给水一般是100千帕级,而排烟的压强一般是千帕级往下,四通影响不是很大。

    1 1 2023-04-24 11:45

积分
254
提问
62
回答
191

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭