消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

充楞装傻

暂无说说

粉丝:6 关注:0
关注

  • 地下1层楼梯间
    发表评论: 地下楼梯与上面有防火门分割,是独立区域。3.2.1 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0m2的可开启外窗或开口.

    0 0 2022-07-06 11:44

  • 电气多线的意思
    发表评论: 俗称:直启线,直达无分支。

    0 0 2022-07-06 11:36

  • 房间生产类别定性
    发表评论: 方案1: 4h防火墙+1.5h顶+甲级门+靠外墙+泄压 = 中间仓(甲3、4不超60平);方案2:面积缩小至5%内+防蔓延;

    1 0 2022-07-06 11:31

  • 关于上海地区中庭采用自然排烟方式
    发表评论: 我认为:   1、中庭不允许摆放可燃物5.3.2,它排的是其他地方泄露的烟~量和范围有限,补风由事故部位完成;  2、规范只有500平以下房间不用补风,没说高大房间/中庭是否适用;  3、没有外墙的中庭,没法实现自然补风。有外墙的大门面积可能就够了;  4、如果大于 500平且无外墙,只能机械补风。

    0 0 2022-07-05 17:50

  • 消防主机备用电池使用年限
    发表评论: 5.2.10.3 控制器至少一个回路按设计容量连接真实负载,其他回路连接等效负载。备用电源在放电至终止电压条件下,充电24h,其容量应可提供控制器在监视状态下工作8h后,在下述条件下工作30min:     a)控制器容量不超过10个报警部位时,所有报警部位均处于报警状态;     b)控制器容量超过10个报警部位时,十五分之一的报警部位(不少于10个报警部位,但不超过32个报警部位)处于报警状态。

    0 0 2022-07-05 16:57

  • 电影院电影院里面设置夹层怎么通过验收
    发表评论: 先定义是违建, 还是设备操作台?

    1 0 2022-07-05 16:10

  • 此种情况执行<<烟规>>哪一条条文呢?4.6.3-3款还是4.6.3-4款?
    发表评论: 按4.该走廊包含3和4的情况,4要求更高,取高。

    0 0 2022-07-05 16:08

  • 今年下的一消证,无经验,全职干,大家给点意见
    发表评论: 光河南、江苏去年1年下的证都够全国再用10年的

    0 1 2022-06-27 11:09

  • 某车间两个防火分区AB(丙类),甲类区占A面积的6%,但占整个车间(A+B)面积的3%,如何确定该车间 火灾危险性类别?
    发表评论:  1 火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施;对于A是丙类,我认为从严。6%就不能打个墙做个前室,到5%么?

    0 0 2022-06-27 09:09

  • 关于《烟规》3.1.3 条的“三合一”前室的防烟方式
    发表评论: 设计原则:能自然通风,不机械加压。你理解错了

    0 0 2022-06-25 17:18

  • 湿式报警阀压力比
    发表评论: 0.01,超了你就末端放放水~低了你就拆开修理...

    1 1 2022-06-25 16:32

  • 有没有大神权威帮我解释下,位于4楼舞厅,防火隔墙到底能不能开防火门连通
    发表评论: 最后不是说了么·不符合要求~不能靠分割来实现小于200.  也就是超过200必须实体墙

    0 2 2022-06-22 18:05

  • 求此题解析,题目见图
    发表评论: 走道中心线画T字,走道长度 =T字的各端点中,距离楼梯端点的最长距离。8.4+3+3.6/2+7.2=20.420.4*2/3=13.6窗距=8.4-3+1.8+7.2=14.414.4>13.6判定大于2/3~~合格

    0 1 2022-06-22 17:57

  • 含喷漆工艺的厂房 和 含喷粉工艺的厂房
    发表评论: 粉的火灾危险性和用量如果不超过油漆,可以按3.1.2

    0 0 2022-06-21 17:51

  • 什么是小型公共建筑
    发表评论: 跟8.1.3的     1 超过5层的公共建筑;    2 超过4层的厂房或仓库;    3 其他高层建筑;    4 超过2层或建筑面积大于10000m²的地下建筑(室)。属于公建范围的都反过来就是了~1 不超5层3 非高层公建(24米)4 不超过2层且建筑面积小于1万的地下公共建筑。

    0 1 2022-06-16 14:34

  • 消防分机的作用
    发表评论: 1、线路过长,信号不稳定(电压降,末端低于16V);2、负荷过大,超过单机负荷上限;(负载过大、模块不能全部启动)。3、设备过多,超过点位上限(3200点/1600点);4、管理需求,有区域控制需求;(一期二期)5、有不能、不便总线跨越的区域(避难层、河流马路等);6、线路多,建设、维护成本超过分机;7、甲方爹爹的喜好。理解题:国务院为什么不管你家白菜让谁拱了?

    2 0 2022-06-08 09:35

  • 丙类液体储罐设置
    发表评论: 04年,应按照GBJ16-1987版的建规执行, 其中这个表和2018版的没变化,也是500与3000。防火间距不能满足4.2.2的话~~~只能把最大容量缩小了~~例如填充、封死、切割一部分

    0 0 2022-06-07 14:45

  • 【来反驳】建筑消防设施检测技术规程 XF503-2004 >
    发表评论: 住建要求的?

    0 0 2022-05-30 11:56

  • 排烟出风口与安全出口之间的距离
    发表评论: 同平面,印象里有个10米的要求,想不起来出处。就是风机不能把烟往人脸上吹

    1 0 2022-05-30 11:55

  • 请问下同一防火分区的转角需要距离4米吗?
    发表评论: 没有防火分割要求的 不需要。

    1 0 2022-05-30 11:45

积分
179
提问
1
回答
176

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:

最新动态

关闭